登录

主变压器大修安全技术有哪些?措施是什么?

  因35KV变电所主变压器漏油、2#主变压器分接开关绝缘电阻大需进行大修,为保证作业过程中的安全,我们该怎么做?有什么安全措施?今天小编为大家整理了一些相关的知识,下面我们一起来看看吧!

  一、施工时间:

  20xx年6月 日—20xx年6月 日

  二、施工地点:

  35KV变电所

  三、施工人员:

  高压班全体人员、变压器厂家技术人员

  四、施工负责人:

  蒋xx

  安全负责人:方xx

  五、施工前准备:

  1、提前提出改变主变运行方式申请,并报机电处供电科备案。 2、提前一天在矿调度会审批停电报告(报告上写明影响地点),要求35KV 变电所主变检修期间,各采区变电所及掘进头局扇设专人看管,西风井、中央风井设专职电工看管。

  3、提前一天填写、审核工作票、操作票。

  5、提前对供电线路、供电设备等全方位检查,清除隐患,确保检修期间供电安全。

  6、检查主变附近空间是否足够,规划拆卸过程中零器件摆放位置。

  7、变压器大修安排在停产检修间内进行。施工现场需做好防雨、防潮、防尘和消防措施,清理现场及其他准备工作。在超出停产检修周期后要做好单台主变给全矿供电的安全供电防护措施和应急预案。

  8、大修前进行电气试验,测量直流电阻、介质损耗、绝缘电阻及油试验。 9、材料工具:吊车,试验仪器1套,变压器油1000kg,储油罐1只,滤油机1台,道木20块,塑料布100m,白布100m,电动扳手1套,扦子2根,吊带(20吨)2根,雨鞋2双,螺栓若干,防雨布100m,新工作服2套,扳手,套筒,呆板,梅花扳手,白布带,波纹纸,细锉2把,绝缘清漆,准备好备品备件及更换用密封胶垫,个人工具。

  六、施工步骤:

  (一)1#主变的停电步骤:

  将负荷转移到2#主变,退出1#主变运行,以待检修;操作程序如下:

  1、将动态无功补偿装置609、636、637、640退出,并暂停主副井、

阅读全文
相关文章更多>>
最新发布文章更多>>
安全生产会议讲话稿三篇
日常生活安全小知识三篇
日常生活安全知识:你要怎么做才能保证预防危险发生