登录

煤矿安装主扇风机开关柜需要哪些安全措施?

  东笋矿主扇风机原控制方式为一拖二,矿井供风安全系数低,为确保矿井通风安全性能的提高,将增加两台启动柜,实现一拖一。施工期间将会对风机进行停机和转换,那么为确保施工安全顺利进行,我们该如何做才好呢?今天小编为大家带来了一些相关知识,下面我们一起来看看吧!

  一、 成立工作小组

  组 长:罗毅

  副组长:黄大进、苏宏献

  组 员:陈超斌、李力、韦成宁、陈达常、周有万、黄乐波、韦家能

  施工队:机电队

  二、 工作职责:

  1、组长罗毅全面负责风机房供电线路的调整和设备安装技术指导工作,技术主要负责人。

  2、副组长黄大进负责现场停送电、风机切换及设备安装工艺技术指导工作,协调施工现场人员的工作安排,现场技术负责人。

  3、副组长苏宏献负责对风机运行的风压等参数进行观测,矿井通风与瓦斯主要负责人。

  三、 施工方案及技术要:

  1、一次工作:

  1.1、启动柜就位,机电队把启动柜安放到指定的位置,固定好开关,连接好两台柜子的接好启动柜220V控制电压,对启动柜进行空载试运行。同时准备好一条高压电缆做好线头,用于G6、G7启动柜母线联接1路电源进线,在此,确认好地面变电所3#高压出线柜已停电闭锁且风机房1路高压电源进线柜上下隔离已经打开并闭锁挂牌(有人工作 禁止合闸),确认无误后打开下隔离柜对电源进线进行验电、放电并挂接地线,再次把准备好的电缆并接入电源端,此开关柜始终不能合闸。

  1.2、拆出2#风机一、二级电机负荷线,用电工胶布包好电缆头闲置一旁,再使用两条高压电缆分别接一、二级电机至G6、G7高压启动柜负荷端。

  3)启动柜试运行完成并确认接线无误后,通知调度准备切换风机。

  1.3、收到调度允许切换风机的指令后,值班员立即停止G2、G4风机启动柜,并对G5高压电源进线柜进线停电倒闸操作,停电闭锁且挂牌后通知地面变电所值班电工停11#高压出线柜电源闭锁并挂“