两巷有部分地段锚网锁支护后,巷道变形严重,进行了11#工字钢补强支护,故在超前支护内,要Π型钢梁配单体柱替换11#工字钢补强支护。那么在这时候我们该注意哪些安全方面呢?又要做足哪些安全措施呢?今天小编为大家整理了一些相关的知识,下面我们一起来看看吧!
一、两巷的顶板管理
(一)上巷、运输顺槽超前支护;两巷有部分地段锚网锁支护后,巷道变形严重,进行了11#工字钢补强支护,故在超前支护内,要Π型钢梁配单体柱替换11#工字钢补强支护;经我矿有关人员现场勘测,确定为在端头支护前替棚。
1、超前支架基本形式为:使用DZ2.5-3.5/100单体液压支柱配Π型钢棚(一梁三柱)加强支护。两巷超前支护分别距工作面煤帮不少于20m。其中回风顺槽上端头为四排,煤壁以外为三排;运输顺槽下端头为四排,煤壁以外为三排;超前支护柱距为1.0m 。超前支护以外的巷道出现变形时应及时进行支护。
2、工作面回风顺槽超前支护范围内高度不低于1.8m,回风顺槽超前支护段行人侧宽度不小于1.2m,运输顺槽超前支护范围内高度不低于1.8m,运输顺槽行人侧宽度不小于0.8m。
(二)支护要求
顶板不平处用方木或托板穿实升紧,Π型钢梁与钢带接触处垫好板枇,防止Π型钢梁打滑。超前支柱拴好防倒绳,并全部穿铁鞋,支柱初撑力不低于90KN。平巷切顶排必须支设好关门点柱,间距0.5m并戴帽支设。
(三)支设方法:
1、支柱人员必须带齐注液、卸荷手把(绳长不低于1.5m)、锨、镐、锤等工具和支护材料。
2、施工小组不少于2人,在有效支护保护下进行操作,挂梁支柱时不准使用失效和损坏的柱、梁、鞋。
3、支柱不准支在浮煤(矸)上,支柱前必须先清理柱窝,穿铁鞋时将鞋平放在柱位上,坚硬底板时要刨柱窝、见麻面。
4、支设超前支柱时,不少于三人操作,先将Π型钢梁托起,然后一人扶柱,
阅读全文