配电变压器如果日常管理不到位,长期缺油运行,是很容易造成电路烧毁的。那么我们需要对配电变压器做哪些日常防范措施呢?又该怎么维护呢?今天小编为大家整理了一些相关的知识,下面我们一起来看看吧!
一、变压器烧毁的技术分析
(一)雷击烧毁:
1.10KV避雷器不合格,各供电营业所共有300多组伪劣氧化锌避雷器仍在运行。
2.没有对变压器低压侧避雷器进行周期检测,部分单位没有500V 摇表。
3.接地电阻不合格,造成雷击时残压过高。
4.部分老式变压器过压能力较差。
5.农村高、低压线路较长,且多在野外,而夏秋两季也正是感应雷和直击雷活动最频繁时期,当避雷器及接地引下线存在接触不良、截面过小等问题时,因雷电造成的过电压使变压器绝缘击穿而致烧毁。
(二)风灾、交通事故引起变压器低压侧短路烧毁:
1.变压器高压侧或者低压侧未装熔断器。
2.有的变压器虽然装了跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝丝或铜丝代替,或者规格选择不合理,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器。
3.集控箱内电操、空气开关或者接触器等不能正确动作。
二、变压器烧毁的运行管理分析
(一)周期检查:部分供电营业所没有对变压器台区的接地电阻定期进行检测。极少数变压器台区接地极接触不良,农电工没有及时发现或处理。
(二)过负荷运行:变压器绕组在95℃以下连续运行,可正常运行20xx年,如长时间超负荷运行,将使油温升高,致使绝缘材料老化,绝缘油劣化加快。而在夏秋季节高温大负荷期间,变压器时常超负荷运行,造成油温上升过快,加之有的变压器过负荷保护装置有缺陷,跌落熔断器和低压熔丝选用不合理,使熔丝发挥不了应有的保护作用,严重影响变压器使用寿命,甚至烧毁变压器。
(三)三相负荷不平衡:由于单相负荷的存在,往往使三相负荷不平衡,直接影响变压器的安全经济运行,如三相负荷不平衡,中
阅读全文